各位大俠,我這有一臺兩個30kW的電機的設備,應該要選多大的導線,單個電機又應該多大的線。在這先謝謝各位了  
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 20:41
考慮電機啟動電流大和以后避免發熱,由于電機處電纜要穿管敷設,加上環境溫度的影響,建議單臺采用25mm2的銅芯電纜為宜。兩臺共用的主電纜應該選95mm2的銅芯電纜。