女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-18 00:41
我這里有一臺三菱A540-11KW的變頻器在帶動設備時給定的頻率和監視窗顯示的頻率都沒有變化但轉速度不穩定,當速度速度慢下時電流也會減小,請問各位大俠這是什么原因
Dengjiuhe
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 21:23
試過了,還是一樣
Dengjiuhe
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-23 15:14
謝謝各位,問題解決了
Dengjiuhe