女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-22 11:46
150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
pelywang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 170 點
下載積分: 620 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-09-23
最后登錄: 2024-08-27
查看pelywang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 00:21
輸出短路可能性比較大,開關電源就是這樣,輸出短路立即保護,即沒有輸出就是你說的現象,對各部分進行排除試試。