樓主  發表于: 2010-04-01 20:03
一單位塔機用安川CIMR-G7A4011控制兩臺普通電機拖動回轉系統,被操作工調亂,沒有一速,初始化后重調正常,但是從四速到三速即減速時,變頻跳閘,顯示VCF代號,不知什么原因,請高手給指點一下,在此謝謝啊。
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 20:18
VCF
VCF    

內容
主回路電容器中性點電位故障
主回路電容器的中性點電位失衡過
大。


主回路電容器因時效變化等而導致
容量不足。
更換主回路電容器(請與本公
司聯系)。
變頻器部件不良。更換變頻器。
輸出缺相。
請參照LF (輸出缺相)的章
節。
載波頻率的設定值(C6-03,C6-
04)不當。
確認C6-03,C6-04 的設定值。
另外,當為400V 級變頻器時,
根據載波頻率的設定,可設定
的最高輸出頻率會受到制約。
請參照6-36 頁。
在V/f 和無PG 的矢量控制模式
下,電機連續失調(輸出電流超
過了變頻器額定電流的200%)。
減輕負載;延長加速時間;重
新設定V/f 的設定值;更換為
容量更大的變頻器。   建議你好好看看變頻器使用手冊 一種故障現象,但不一定都是同一種原因,你自己一個一個排除了、