        小弟在看一本書時碰到這樣一個問題:    X010
    三菱FX  PLC中有一條PLSR指令,如:I------I  I--------[PLSR  K150  K600  K3000  Y000]  ,
作者說:當X10接通時,Y0輸出15Hz脈沖,在加速的3秒時間里,Y0輸出的脈沖頻率分10級增加,加速到150Hz時,加速過程需要225個脈沖.........
          前面的注解都看得懂,就是最后一句中的225個脈沖,不知作者是怎么算出來的?
    小弟愚鈍,請那位高手解答一下,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-07 20:51
脈沖數實際上就是位移哦。也可以理解為距離,而脈沖頻率就是速度哦。
根據高中物理學的知識,我們得到了以下公式
    S=V0t+1/2at^2    運動方程,如果您讀過相當于高中的學習,那么一定讀到過運動方程的哦。
這里S就是位移,可以理解為脈沖數,V0就是初始速度,t時間,a加速度
您這里的加速時間為3秒,最終速度為150Hz,那么加速度就是50Hz,初始速度設定為0,那么上述公式就成為了
    S=1/2*50*9      因此脈沖數等于225哦
這就是答案,凡是運動方程要好好學習哦,PLC運動控制都要用到的。

您在中華工控網也發了類似帖子,我不高興回您貼了,您就把答案貼過去自己結貼吧。OK?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(歲月有痕) 感謝分享!