一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
胡偉華
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 887 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 17301 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-07
查看胡偉華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 15:24
我也遇到變頻器干擾永宏PLC-FBS-60MA這種問題,以前用得很好后來機器就是啟動不了,后來我找了很久把對射傳感器換成了漫反射的傳感器一切就正常,現在已運行三年沒出現問題