女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 11:36
一臺75KW的電動機,用變頻器啟動省電,還是接觸器啟動省電,動作要求,1分鐘啟動1到2次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
  • 下載積分:+1(易志剛) 你看看我回的,能幫到你 ..
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-29 07:59
    我非常認同9樓的說法。頻繁的起動對馬達不好,過熱造成絕緣層提前老化損壞,這么大的電機要多少錢,就是修一下也不得了。最關鍵是要停產。我建議還是用變頻器,在生產工藝要求高速運行時全速運行。其它時候降速運行,盡可能不要去停機。