女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 21:02
本人經多次研究總結了一下經驗:得出一種簡單的電子齒輪設定方法,適用于初學者,高手請勿見笑!請大家支持原創,水平有限,不正之處請各位不吝指教!
這種簡單的電子齒輪設定方法為 “將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母”
如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比。
以三菱MR-J2-S舉個例子:
伺服馬達編碼器的分辨率131072,我設計為PLC每發一個脈沖伺服馬達轉0.5度,那么伺服馬達轉一圈(360。)需要720個脈沖,
電子齒輪就設為 131072 / 720   化簡分數后為 8192 / 45  這樣PLC每次發720個脈沖伺服馬達轉一圈
如果還想接個減速器,舉個例子接個減比為5比1的減速器時,原來電子齒輪所設分數不變,PLC原來所發脈沖數再乘以5(720*5=3600),即現在伺服馬達轉一圈PLC發3600個脈沖就可以了。
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(武漢著鑫) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(懸崖萬丈冰) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(qq791569514) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(cghaou)
  • 下載積分:+3(guansky168) 熱心助人
  • 下載積分:+3(sddysk) 優秀文章
  • 下載積分:+4(mechatronics) 優秀文章
    brokenhope
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 403 點
    下載積分: 779 分
    在線時間: 549(小時)
    注冊時間: 2008-12-25
    最后登錄: 2025-01-10
    查看brokenhope的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-07-27 10:24
    好像不對啊,舉個例子:也是A4驅動器,2500P/R四倍頻后為10000,減速比為5:1。我一個脈沖轉0.1度,轉一圈是3600個脈沖。按你的方法電子齒輪比是10000/(3600*5)=5/9
    但按常規算是:3600*A/B=10000*5,可得A/B=125/9,這顯然不一樣啊