  1、油浸變壓器有哪些主要部件?
    答:變壓器的主要部件有:鐵芯、繞組、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散熱器、絕緣套管、分接開關、氣體繼電器、溫度計、凈油等。
    2、什么叫全絕緣變壓器?什么叫半絕緣變壓器?
    答:半絕緣就是變壓器的靠近中性點部分繞組的主絕緣,其絕緣水平比端部繞組的絕緣水平低,而與此相反,一般變壓器首端與尾端繞組絕緣水平一樣叫全絕緣。
    3、變壓器在電力系統中的主要作用是什么?答:變壓器中電力系統中的作用是變換電壓,以利于功率的傳輸。電壓經升壓變壓器升壓后,可以減少線路損耗,提高送電的經濟性,達到遠距離送電的目的。而降壓變壓器則能把高電壓變為用戶所需要的各級使用電壓,滿足用戶需要。
    4、套管裂紋有什么危害性?
    答:套管出現裂紋會使絕緣強度降低,能造成絕緣的進一步損壞,直至全部擊穿。裂縫中的水結冰時也可能將套管脹裂。可見套管裂紋對變壓器的安全運行是很有威脅的。
    5、高壓斷路器有什么作用?
    答:高壓斷路器不僅可以切斷和接通正常情況下高壓電路中的空載電流和負荷電流,還可以在系統發生故障時與保護裝置及自動裝置相配合,迅速切斷故障電流,防止事故擴大,保證系統的安全運行。
    6、阻波器有什么作用?
    答:阻波器是載波通信及高頻保護不可缺少的高頻通信元件,它阻止高頻電流向其他分支泄漏,起減少高頻能量損耗的作用。
    7、電流互感器有什么作用?
    答:電流互感器把大電流按一定比例變為小電流,提供各種儀表使用和繼電保護用的電流,并將二次系統與高電壓隔離。它不僅保證了人身和設備的安全,也使儀表和繼電器的制造簡單化、標準化,提高了經濟效益。
    8、電流互感器有哪幾種接線方式?
    答:電流互感器的接線方式,有使用兩個電流互感器兩相V形接線和兩相電流差接線;有使用三個電流互感器的三相Y形接線、三相Δ形接線和零序接線。
    9、電力系統中的無功電源有幾種?
    答:電力系統中的無功電源有:①同步發電機;②調相機;③并聯補償電容器;④串聯補償電容器;⑤靜止補償器。
    10、為什么要在電力電容器與其斷路器之間裝設一組ZnO避雷器?
    答:裝設ZnO避雷器可以防止電力電容器在拉、合操作時可能出現的操作過電壓,保證電氣設備的安全運行。
    11、電能表和功率表指示的數值有哪些不同?
    答:功率表指示的是瞬時的發、供、用電設備所發出、傳送和消耗的電功數;而電能表的數值是累計某一段時間內所發出、傳送和消耗的電能數。
    12、對并聯電池組的電池有什么要求?
    答:并聯電池中各電池的電動勢要相等,否則電動勢大的電池會對電動勢小的電池放電,在電池組內部形成環流。另外,各個電池的內阻也應相同,否則內阻小的電池的放電電流會過大。新舊程度不同的電池不宜并聯使用。
    13、中央信號裝置有什么作用?
    答:中央信號是監視變電站電氣設備運行的一種信號裝置,根據電氣設備的故障特點發出音響和燈光信號,告知運行人員迅速查找,作出正確判斷和處理,保證設備的安全運行。
    14、為什么電纜線路停電后用驗電筆驗電時,短時間內還有電?
    答電纜線路相當于一個電容器,停電后線路還存有剩余電荷,對地仍然有電位差。若停電立即驗電,驗電筆會顯示出線路有電。因此必須經過充分放電,驗電無電后,方可裝設接地線。
    15、什么是內部過電壓?
    答:內部過電壓是由于操作、事故或其他原因引起系統的狀態發生突然變化將出現從一種穩定狀態轉變為另一種穩定狀態的過渡過程,在這個過程中可能對系統有危險的過電壓。這些過電壓是系統內電磁能的振蕩和積聚志引起的,所以叫內部過電壓。
    16、220kV閥型避雷器上部均壓環起什么作用?
    答:加裝均壓環后,使避雷器電壓分布均勻。
    17、何謂保護接零?有什么優點?
    答:保護接零就是將設備在正常情況下不帶電的金屬部分,用導線與系統進行直接相連的方式。采取保護接零方式,保證人身安全,防止發生觸電事故。
    18、中性點與零點、零線有何區別?
    答:凡三相繞組的首端(或尾端)連接在一起的共同連接點,稱電源中性點。當電源的中性點與接地裝置有良好的連接時,該中性點便稱為零點;而由零點引出的導線,則稱為零線。
    19、直流系統在變電站中起什么作用?
    答:直流系統在變電站中為控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可*的直流電源。它還為操作提供可*的操作電源。直流系統的可*與否,對變電站的安全運行起著至關重要的作用,是變電站安全運行的保證。
    20、為使蓄電池在正常浮充電時保持滿充電狀態,每個蓄電池的端電壓應保持為多少?
    答:為了使蓄電池保持在滿充電狀態,必須使接向直流母線的每個蓄電池在浮充時保持有2.15V的電壓。
    21、為什么要裝設直流絕緣監視裝置?
    答:變電站的直流系統中一極接地長期工作是不允許的,因為在同一極的另一地點再發生接地時,就可能造成信號裝置、繼電保護和控制電路的誤動作。另外在有一極接地時,假如再發生另一極接地就將造成直流短路。
    22、說明什么叫浮充電?
    答:浮充電就是裝設在兩臺充電機組,一臺是主充電機組,另一臺是浮充電機組。浮充電是為了補償電池的自放電損耗,使蓄電池組經常處于完全充電狀態。
    23、為什么室外母線接頭易發熱?
    答:室外母線要經常受到風、雨、雪、日曬、冰凍等侵蝕。這些都可促使母線接頭加速氧化、腐蝕,使得接頭的接觸電阻增大,溫度升高。
    24、系統發生振蕩時有哪些現象?
    答:系統發生振蕩時的現象有:
    (1)變電站內的電流、電壓表和功率表的指針呈周期性擺動,如有聯絡線,表計的擺動最明顯。
    (2)距系統振蕩中心越近,電壓擺動越大,白熾燈忽明忽暗,非常明顯。
    25、掉牌未復歸信號的作用是什么?
    答:掉牌未復歸燈光信號,是為使值班人員在記錄保護動作情況的過程中,不致于發生遺漏造成誤判斷,應注意及時復歸信號掉牌,以免出現重復動作,使前后兩次不能區分。
    26、低壓交直流回路能否共用一條電纜,為什么?
    答:不能,因為:
    (1)共用一條電纜能降低直流系統的絕緣水平。
    (2)如果直流絕緣破壞,則直流混線會造成短路或繼電保護誤動等。
    27、測二次回路的絕緣應使用多大的兆歐表?絕緣標準是多少兆歐?
    答:測二次回路的絕緣電阻值最好是使用1000V兆歐表,如果沒有1000V的也可用500V的兆歐表。
    其絕緣標準:運行中的不低于1兆歐,新投入的,室內不低于20兆歐,室外不低于10兆歐。
    28、油開關的輔助觸點有哪些用途?
    答:油斷路器本身所帶常開、常閉觸點變換開合位置,來接通斷路器機構合閘及跳閘回路和音響信號回路,達到斷路器斷開或閉合電路的目的,并能正確發出音響信號,起動自動裝置和保護的閉鎖回路等。當斷路器的輔助觸點用在合閘及跳閘回路時,均應帶有延時。
29、SF6氣體有哪些化學性質?
    答:SF6氣體不溶于水和變壓器油,在熾熱的溫度下,它與氧氣、氬氣、鋁及其他許多物質不發生作用。但在電弧和電暈的作用下,SF6氣體會分解,產生低氟化合
    物,這些化合物會引起絕緣材料的損壞,且這些低氟化合物是劇毒氣體。SF6的分解反應與水分有很大關系,因此要有去潮措施。
    30、過流保護的動作原理是什么?
    答:電網中發生相間短路故障時,電流會突然增大,電壓突然下降,過流保護就是按線路選擇性的要求,整定電流繼電器的動作電流的。當線路中故障電流達到電流繼電器的動作值時,電流繼電器動作按保護裝置選擇性的要求,有選擇性的切斷故障線路。
    31、變壓器的油枕起什么作用?
    答:當變壓器油的體積隨著油溫的變化而膨脹或縮小時,油枕起儲油和補油作用,能保證油箱內充滿油,同時由于裝了油枕,使變壓器與空氣的接觸面減小,減緩了油的劣化速度。油枕的側面還裝有油位計,可以監視油位的變化。
    32、變壓器的鐵芯為什么要接地?
    答:運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,如不接地,鐵芯及其他附件必然感應一定的電壓,在外加電壓的作用下,當感應電壓超過對地放電電壓時,就會產生放電現象。為了避免變壓器的內部放電,所以要將鐵芯接地。
    33、變壓器的凈油器是根據什么原理工作的?
    答:運行中的變壓器因上層油溫與下層油溫的溫差,使油在凈油器內循環。油中的有害物質如:水分、游離碳、氧化物等隨油的循環被凈油器內的硅膠吸收,使油凈化而保持良好的電氣及化學性能,起到對變壓器油再生的作用。
    34、有導向與無導向的變壓器強油風冷裝置的冷卻效果如何?
    答:裝有無導向強油風冷裝置的變壓器的大部分油流通過箱壁和繞組之間的空隙流回,少部分油流進入繞組和鐵芯內部,其冷卻效果不高。
    而流入有導向強油風冷變壓器油箱的冷卻油流通過油流導向隔板,有效地流過鐵芯和繞組內部,提高了冷卻效果,降低了繞組的溫升。
    35、溫度計有什么作用?有幾種測量方法?
    答:溫度計是用來測量油箱里面上層油溫的,起到監視電力變壓器是否正常運行的作用。溫度計按變壓器容量大小可分為水銀溫度計、信號溫度計、電阻溫度計三種測溫方法。
    36、高壓斷路器的分合閘緩沖器起什么作用?
    答:分閘緩沖器的作用是防止因彈簧釋放能量時產生的巨大沖擊力損壞斷路器的零部件。
    合閘緩沖器的作用是防止合閘時的沖擊力使合閘過深而損壞套管。
    37、什么叫斷路器自由脫扣?
    答:斷路器在合閘過程中的任何時刻,若保護動作接通跳閘回路,斷路器能可*地斷開,這就叫自由脫扣。帶有自由脫扣的斷路器,可以保證斷路器合于短路故障時,能迅速斷開,避免擴大事故范圍。
    38、SF6氣體有哪些良好的滅弧性能?
    答:SF6氣體有以下幾點良好的性能:
    (1)弧柱導電率高,燃弧電壓很低,弧柱能量較小。
    (2)當交流電流過零時,SF6氣體的介質絕緣強度恢復快,約比空氣快100倍,即它的滅弧能力比空氣的高100倍。
    (3)SF6氣體的絕緣強度較高。
    39、真空斷路器有哪些特點?
    答:真空斷路器具有觸頭開距小,燃弧時間短,觸頭在開斷故障電流時燒傷輕微等特點,因此真空斷路器所需的操作能量小,動作快。它同時還具有體積小、重量輕、維護工作量小,能防火、防爆,操作噪聲小的優點。
    40、同步調相機的同步是什么意思?
    答:當調相機運行時,定子的旋轉磁場和轉子以相同的方向、相同的速度旋轉,這就叫做同步。
    41、電壓互感器一次側熔絲熔斷后,為什么不允許用普通熔絲代替?
    答:以10kV電壓互感器為例,一次側熔斷器熔絲的額定電流是0.5A。采用石英砂填充的熔斷器具有較好的滅弧性能和較大的斷流容量,同時具有限制短路電流的作用。而普通熔絲則不能滿足斷流容量要求。
    42、為什么電壓互感器和電流互感器的二次側必須接地?
    答:電壓互感器和電流互感器的二次側接地屬于保護接地。因為一、二次側絕緣如果損壞,一次側高壓串到二次側,就會威脅人身和設備的安全,所以二次側必須接地。
    43、FKL-10-2×750-6是什么電氣設備的銘牌?
    答:FKL-10-2×750-6是額定電抗為6%,額定電壓為10kV,兩個支路的額定電流是750A的鋁電纜分裂電抗器的銘牌。
    44、并聯電抗器和串聯電抗器各有什么作用?
    答:線路并聯電抗器可以補償線路的容性充電電流,限制系統電壓升高和操作過電壓的產生,保證線路的可*運行。
      母線串聯電抗器可以限制短路電流,維持母線有較高的殘壓。而電容器組串聯電抗器可以限制高次諧波,降低電抗。
    45、單母線分段的接線方式有什么特點?
    答:單母線分段接線可以減少母線故障的影響范圍,提高供電的可*性。
    當一段母線有故障時,分段斷路器在繼電保護的配合下自動跳閘,切除故障段,使非故障母線保持正常供電。對于重要用戶,可以從不同的分段上取得電源,保證不中斷供電。
    46、雙母線接線存在哪些缺點?
    答:雙母線接線存在以下缺點:
    (1)接線及操作都比較復雜,倒閘操作時容易發生誤操作。
    (2)母線隔離開關較多,配電裝置的結構也較復雜,所以經濟性較差。
    47、故障錄波器有什么作用?
    答:故障錄波器用于電力系統,可在系統發生故障時,自動地、準確地記錄故障前、后過程的各種電氣量的變化情況,通過這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統安全運行水平均有著重要作用。
    48、為什么硬母線要裝設伸縮接頭?
    答:物體都有熱脹冷縮特性,母線在運行中會因發熱而使長度發生變化。
    為避免因熱脹冷縮的變化使母線和支持絕緣子受到過大的應力并損壞,所以應在硬母線上裝設伸縮接頭。
    49、什么叫消弧線圈的補償度,什么叫殘流?
    答:消弧線圈的電感電流與電容電流之差和電網的電容電流之比叫補償度。
    消弧線圈的電感電流補償電容電流之后,流經接地點的剩余電流,叫殘流。
    50、中性點經消弧線圈接地的系統正常運行時,消弧線圈是否帶有電壓?
    答:系統正常運行時,由于線路的三相對地電容不平衡,網絡中性點與地之間存在一定電壓,其電壓值的大小直接與電容的不平衡度有關。在正常情況下,中性點所產生的電壓不能超過額定相電壓的1.5%。