女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hgq
探索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 9816 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2010-03-15
最后登錄: 2024-09-14
查看hgq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-28 16:12


  以下內容適用于C200Hα,在CS1上,對應的地址CIO=2000+n*10,DM=20000+100*n

★ IR區的設置
當前模塊所對應的IR通道地址是由單元號來決定的。
具體公式為:當前通道起始地址(n) = 100 + 10×單元號。
如果單元號為A~F,則公式為:當前通道起始地址(n) = 400 + 10×(單元號-10)

●正常模式下的地址分配(后背小開關1~4都為OFF):
▲地址 n :
第0~7位用作輸入端1~8的峰值保持功能開關,如果=1,則啟動峰值保持功能,如果=0,則取消峰值保持功能。
第8~15位沒有用到。
▲地址 n+1 ~ n+8
就是各輸入端轉換后的數字量
▲地址 n+9:  
第0~7位是各輸入端的斷線檢測標志。如果當前輸入信號是1~5V或4~20mA信號,就可以使用斷線監測功能。如果電壓信號小于0.3V或電流信號小于1.2mA,則該標志為1,如果信號恢復正常,則標志恢復為0。
第8~15位是2位16進制的錯誤代碼,00代表正常。

●調節模式下的地址分配(后背小開關1為ON,2~4為OFF):
▲地址 n :
第0~7位是2位16進制數據,用來設置當前需要調整的輸入端號。左邊那個總是為2,右邊那個可以設為1~9。
第8~15位沒有用到。
▲地址 n+1:  
第0位是偏移量調整。如果為ON,則調整當前的偏移量。
第1位是增益調整。如果為ON,則調整當前的增益。
第2~3位沒有用到。
第4位是應用設置標志。如果為ON,則應用當前設定值,并將當前設定值存入EEPROM。
第5位是清除設置標志。如果為ON,則取消當前設定值,恢復為系統默認值。
第6~7位沒有用到。
第8~15位沒有用到。
▲地址 n2~n+7:
沒有用到。
▲地址 n+8:
表示調整項的轉換值,儲存為16位的2進制數據。
▲地址 n+9:  
第0~7位是各輸入端的斷線檢測標志。如果當前輸入信號是1~5V或4~20mA信號,就可以使用斷線監測功能。如果電壓信號小于0.3V或電流信號小于1.2mA,則該標志為1,如果信號恢復正常,則標志恢復為0。
第8~15位是2位16進制的錯誤代碼,00代表正常。

★ DM區的設置
當前模塊所對應的DM通道地址是由單元號來決定的。
具體公式為:DM起始地址(m) = 1000 + 100×單元號。(如果單元號為A~F,則代表單元號 = 10~15)

●地址分配(不管處于正常模式還是調節模式,都是一樣的):
▲地址 m :
第0~7位是輸入端1~8的啟用標志。如果=1,則該輸入端有效,如果=0,則關閉該輸入端。
第8~15位沒有用到。
▲地址 m+1:
輸入范圍選擇設置。第0~1位,代表第一個輸入端,第2~3位代表第二個輸入端。。。依此類推。
如果為00,則輸入信號為-10~10V;如果為01,則輸入信號為0~10V;如果為10,則輸入信號為1~5V或4~20mA。(具體看接線方式);11方式和10相同。
▲m+2 ~ m+9:
各輸入端測量值處理方式設定。如果為0000,則不進行處理;如果為0001,則轉換值為2次取樣的平均值;如果為0002,則轉換值為4次取樣的平均值;如果為0003,則轉換值為8次取樣的平均值;如果為0004,則轉換值為16次取樣的平均值。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(8058) 感謝分享