女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-29 10:37
以前一直用的是數字量的控制,沒怎么接觸過模擬量的知識,
現在有一個小項目,要求很簡單:
一個干燥室中設置四個測溫點,對測出的數據進行比較,取一個中間值再進行控制

我現在就是請教一下應該怎么樣一個思路來完成這個要求,
數字量的開關與接線是很直觀很容易理解的 ,
而模擬量比如說輸入一個熱電阻,輸出一個4-20ma的控制信號
中間的過程怎么樣完成呢,好像很虛。
1.如果我把測量值放在D200中,設定值放在D202中,那怎么樣實現設定值與D200的鏈接呢
2.如何按測量值與設定值計算輸出值呢,也就是PID調節

請給予個別用到的指令,謝謝!
[ 此帖被talon1985在2010-04-29 13:30重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
szwxjd
工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 137 點
下載積分: 498 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2020-10-09
查看szwxjd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 02:32
用三菱溫度模塊FX2N-4AD-TC 可以實現,采用FROM   TO      PID     PWM