女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

nihaohao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 340 點
下載積分: 2856 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2024-06-06
查看nihaohao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-29 23:45
我使用的是三菱Q系列的PLC,采用RS485與20臺儀表進行通訊,我選的串口模塊是QJ71C24N,通訊協議采用無順序通訊協議,
我在其它網站也找到了三菱Q系列PLC與山武溫控儀表的通訊文章,說的有一點我不太明白,雖然我也清楚數據是從哪個C24模塊的RS485端口采集來的,但
我沒看出讀取的數據是哪塊儀,比如:這20個儀表中,我只讀取第六塊儀表的數據,哪我怎么編程呢?
我附上一個這方面的說明文章,但我從中沒看出數據到底是從哪塊儀表讀取出來的!!!
請大家幫忙解決一下,謝謝!
描述:文章
附件: 三菱QPLC與山武溫控儀的通訊.rar (271 K) 下載次數:1938
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 19:14
RKC 通過一轉換器可以與QJ71C24N(RS485)連接24臺