樓主  發表于: 2010-04-30 20:47
圖片:
在不帶觸摸屏的舊設備改造中出現過輸入接點不夠,想節約成本采用下列方法,你認為可行嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(佳史) 不錯,加分
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
    Email:   hfzwz@qq.com
    wlw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 1296 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2016-12-06
    查看wlw的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-09-21 20:43
    我看了這個PLC輸入點擴展法我不敢用。我怎么看這種畫法都是手動,而沒有自動功能,照抄的。樓主,你應該把(自動)二字改為(遠程控制)就對了。另外X0端子你畫成短接線了,打到手動功能時這樣會短路PLC內部電源的,所以不敢用。
    wlw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 1296 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2009-01-10
    最后登錄: 2016-12-06
    查看wlw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-01 07:30
    圖片:
    應該適當修改一下。
    樓主留言:
    呵呵,符號只是把思路表示一下。關鍵是X0的理解。