伺服電機通上電就動,而且還很不正常,正反轉來回的動,弄不明白是怎么回事了,希望知道的人能夠幫忙指導一下!
winner123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看winner123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-04 18:52
你的伺服電機是什么控制方式,如果是速度控制方式要考慮零點漂移的問題,如果是位置控制方式一般不會出現這樣的問題,您要說清除先,調整了參數沒有,是轉動還是震動,如果是震動那么我建議你將剛性降下來先,然后在考慮其他,你沒說清楚這個不好回答的哦,還有就是伺服的品牌等等