樓主  發表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想請問你那急停開關的問題!  為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢?      也有帖子是問這個的,不過不是很懂!  希望能搞清楚,謝謝!!
zhang8202
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 92 點
下載積分: 435 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-01-29
最后登錄: 2021-06-04
查看zhang8202的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 20:57
失效安全,1樓說的對,如果你是電工的話你就會理解這個,你想一下如果你的急停按鈕接觸不良的話兩者會出現什么現象。