女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 10:37
請教帶5KW電機負載的情況下怎么選擇低壓斷路器型號,怎么計算低壓斷路器的額定電流?求大蝦們指點。。。。。。。。感激不盡~~
成功的路上需要幫助
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 08:57
首先要說的是有5KW的電機嗎?是5.5KW吧?它的電流一般為11A,乘以塑殼斷路器的系數1.7,建議選擇20A的斷路器,還有最大分斷能力要滿足斷路器下端的最大短路電流的分斷,瞬時脫扣須滿足電線末端短路能瞬時脫扣,因為線的距離直接決定著瞬時脫扣電流的設定.否則短路后也不會跳閘.慎重!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wu32u2) 熱心助人