女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 16:19
本人正在學習PLC編程,朋友給了個小程序,在看程序的時候發現一個問題,模擬量輸進去后,首先對其進行了PID調節,調節后的值又經過標度SCL換算,把二進制換算成BCD碼,緊接著就用BIN指令把BCD碼重新換算到二進制,最后從模擬量輸出口輸出,在程序里也沒發現對模擬輸入量進行其他數學計算,不懂中間為什么要進行標度轉換,懇請高手給予指點,如果需要標度,如何使用,標度的參數如何設置
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1356(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 17:54
傳感器收集的數據范圍不是你需要的,標度轉換后就是你需要的參數。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。