女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 19:15
一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 20:30
負載是3臺11KW和1臺22KW的電機,并且不是頻繁啟動,周圍沒有輻射熱源
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-07 20:50
引用
引用第6樓pengxiaowu12于2010-05-07 20:40發表的  :
應該沒有問題。這樣帶一點問題也沒有的。55KW      70平方線應該足夠了。。

用肯定可以用,但我想70平方92A的電流應該是不會發熱的呀
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-07 20:52
引用
引用第5樓poiu7890于2010-05-07 20:39發表的  :
鉗形表測的是有效值,如功率因素低,實際電流大大超過。

這個我也考慮過,但就算是無功的問題,電流還是流過電線,那么鉗形表就能測出來的呀
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-07 21:29
引用
引用第10樓taipi-k于2010-05-07 21:23發表的  :
  檢查下兩端的接頭,是否溫度更高?只有1米長電纜工,若接線端子不牢固的話,會引起發熱,傳過去的。

檢查過,溫度沒有更高
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-07 22:43
引用
引用第12樓大腳丫于2010-05-07 21:50發表的  :
應該不會啊!我用過76KW的電機   用變頻器控制   我放的是50的線    大概20米長  電流110-120之間   也沒怎么發熱啊

所以我是想不明白