女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-11 12:56
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 14:07
這個已經不新了,最新的應該是5.4.12

5.4.12增加了對歐姆龍CJ系列的監視,也就是說,可以通過富士的觸摸屏去監視歐姆龍的梯形圖,并且V-SFT的默認安裝目錄由X:\Program File\V-sFT 5改變為X:\Monitouch\V-SFT V5,同時,首次明確支持Win7系統。

5.4.11依然延續了Hakko(Fuji)短命的特征,發布才2天就Over了,升級為5.4.12了。

5.4.9提供了對富士最新的S8系列的支持,也僅僅提供了這個支持而已,就我使用下來認為,富士的東西,其軟件穩定性還是可以的,至少V-SFT V5.3也一樣可以安裝在Win7下,沒有什么必要無需去升級。

富士的S8系列推出應該屬于敗筆了,S8的兩個通訊接口被定義為RS485與RS232,帶有USB接口,但是其低價的特征決定了:省略了原本Fuji(Hakko)特有的屏幕右側6個固定按鈕,很多用戶需要做相應調整,不支持配方功能,像我這樣做技術支持的人要忙死了,整天忙著給用戶實現配方功能。另外,由于缺少了原有的接口定義功能,對于用戶來說,如果即要連接PLC做RS485通訊,又要鏈接溫控網絡似乎變成了不可能的任務,即使使用RS232轉RS485,也需要考慮穩定性。

不過雖然缺點多多,但是其CPU使用的是V8系列相同的CPU,使得其具有高速運算能力,支持浮點數運算,在宏指令方面也更人性化。

Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-11 16:41
引用
引用第2樓yyhexf于2010-05-11 16:01發表的  :
請教一下,s8能監視三菱PLC梯形圖嗎?換言之在屏上能下PLC程序嗎?謝謝!


可以,不過僅針對Q系列,如果你升級為5.4.12,那么你也可以通過屏來下載歐姆龍CJ系列的PLC程序。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-12 12:29
引用
引用第4樓yyhexf于2010-05-12 12:05發表的  :
SVLSAM謝謝啊!另外UG221H-LE4,SR4都不生產了嗎?還有能給我一份5.4.12的軟件嗎?有點冒昧。因為我公司富士屏是主打品牌,所以想要最新的。謝謝!(yyhexf@qq.com)


我自己也僅適用V5.4.9的,懶于升級~~~

LE4有生產,但是貨期會很長~~至于何時停產,要等那些POD大戶全面升級為S8系列才會停產,而S8系列富士會有備貨,LE4不會有備貨。

Regards