我用S7-200編寫了一個單鍵啟動的程序,有幾個輸出,前面的輸出鎖后面的輸出。
但是我調試了一下,只要第一個按一下,后面的立即都有輸出。
對西門子子程序這塊還不是很明白,請大家幫忙看看
謝謝
描述:西門子子程序調用
附件: 科行.rar (10 K) 下載次數:579
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-12 14:06
你的子程序network1和network2的線圈#中繼A和#中繼B為什么要這樣寫?我感覺邏輯上存在問題。主程序(OB1)是應該可以這樣寫的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-15 08:00
看了你的程序我說說個人觀點,盡供參考。
因為我這里現在沒有實體進行測試,可能程序還存在一些問題,望見諒!
1)    子程序結構不夠嚴緊,同樣的功能占用字節稍稍偏大(可能是編程習慣問題)。相同的功能用這樣調用子程序做法是可行的。程序盡量采用指令方式編寫。直接能夠使用輸出條件的網絡段程序盡量少用(寄存)跳轉等方法,這樣對于程序的閱讀有幫助。手/自動轉換條件功能最好不要寫到子程序的調用中。
2)    主程序(OB1)中功能的啟動條件既然用上升沿脈沖控制位,則子程序中應該用相應的置/復位指令。我是沿用你的主程序編法進行。特別是一些手動操作時正反轉頻繁的場所,需要解決置位后的復位問題。同時可能會造成調用自動操作時,相關的輸出位不能有效復位。補救措施見第4項內容。啟動信號條件最好用變址方式,把必要的程序邏輯關系做在一起,緊湊程序。
3)    急停按鈕必須使用B接點(常閉接點,這樣可以在平時建立一個檢測急;芈氛Ec否的功能)。
4)    按我個人觀點在調用自動操作功能時,必須先復位手動操作時的有關輸出點(按工藝要求選擇)。然后再作相關的自動功能操作。反之也然。如在調用自動時首先實現:
LD    SM0.0
A      I3.3                 //手/自動的選擇
CALL  SBR_1              //自動子程序調用
R      Q0.0,7             //意思是復位Q0.0 ~ Q0.7功能。當然也可以根據實際情況選擇復位位數內容。
5)    對于報警信息(故障內容)比較多的最好在專門的子程序或者在主程序(OB1)中進行編寫。統一在一起編寫報警信息,提高效率,減少遺漏。
科行改進程序.zip (10 K) 下载次数:343
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-18 09:50
為什么說不行?原因?如果直接移植過來。恐怕有重復調用地址的可能。請按思路重新編寫子程序試試。