樓主  發表于: 2010-05-26 12:45
最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
魯莊
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魯莊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 15:49
把電源的兩根線和電機的兩根線,分別接再熱繼電器的輸入輸出上,就等于是兩相控制,是沒有問題的,注意有的繼電器有一項是短路的,這一項不能接