女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-01 17:29
[FROM K0 K28 K4M60 K1] 中的K0 是不是有誤?根據在特殊模塊在PLC主單元的右邊位置,特殊模塊的地址不是大于0的嗎?何解?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuyouqian) 請勿重復發表相似內容
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-01 21:46
    它的編號實際上是從K0開始的,第一個就是K0。
    按照最多8塊算,其編號依次為K0~K7.
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-06-02 18:45


    這是三菱FX編程手冊中的說明;
    另外你可以下載FX的硬件手冊,里面應該也有關于擴展模塊編號規則的介紹。