在這里受教不少!我也剛學S7 300,我現在有個項目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32點輸入模塊×2;SM322 16點輸出模塊×2;SM331 8路模擬量輸入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通訊模塊ES7 341-1CH01-0AE0,現在問題是通電后SM331 8路模擬量輸入模塊中的SF燈點亮,我已經對模塊硬件的量程塊設置成了D,2線制電流輸入,軟件組態中也設置了。請問是怎么回事。在硬件配質中,它的地址為:I320-I335. 我想請問下,我怎么才能把通道中的值轉化成我想要的值,用什么指令。謝謝 |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
|
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。 渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。 |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
沒有,300的特殊功能由組織塊OB提供。例如上電初始化,30PLC的是M8001,300的就是OB100,詳細情況可自行查詢【300-400特殊功能手冊】
我給你提供一個思路:利用脈沖頻率,可參考三菱FX1N2N編程手冊中的脈沖頻率指令,自己用西門子的指令編寫出來。然后比較值的大小《0或某個值就停車。
不熟悉其他的2種,不同協議的對接,我做的話,會選擇西門子的自由口通訊。
在你的硬件組態中HW雙擊你的模塊,取消系統默認值的復選框就可以修改了。SF燈亮一般是SM331模塊沒有配置好。具體的你打開診斷,看CPU的緩沖存儲區的內容。 [ 此帖被bhqt在2009-02-12 11:32重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
qjt_sd
級別: *
|
在安裝WINCC6.0的時候,根據提示安完裝消息隊列,再安裝SQL2000時總是出現Setup finished with error。然后就安裝不下去了,請問那是何原因? 我的系統是XP PRO版,用的是雨林木風純凈安裝版,本人現在機子上就用的這個版本,并且STEP7和WINCC6.0以前都安裝成功了,并且現在都在用。可不知為什么給我朋友安裝了幾次就是不行,系統也是這個版本,軟件也是。百思不得其解。請各位幫忙。 qq: 326207644 email: qjt_sd@163.com |
---|---|
|
cbf
級別: *
|
請教個簡單問題:我們有臺設備用的300PLC是那種比較老式的,就是可以不插儲存卡也能工作的,它有內置的ROM來存儲程序。問題是這樣的,它不用電池的話,它的一些保持數據時間長了會丟,但程序會不會丟失?我問了些其它同事,有的說不會丟,有的說會丟。到底會不會丟呀? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
PIW、PQW |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1. 模擬器==仿真軟件是否安裝了呢?安裝正常的話,下圖中紅圈內符號應該是可點擊而非為灰色。 2. 沒有發現如此問題,那么右側的窗口中也沒有分區嗎? 如果不影響使用就不用計較了,呵呵。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
它的程序應該在RAM中,若在無外部電源供應,并且將電池拆除的話程序就會丟失。 所以更換電池的話應該在系統通電的情況下進行。 |
---|---|
|