女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
336樓  發表于: 2009-08-19 22:24
硬件連接圖:



wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
337樓  發表于: 2009-08-20 09:37
謝謝iSJM213版主:
我當時的理解是CHANNL1為PPI模式,沒有仔細看過您給的資料。現在知道了。
根據上次測試profibus-dp我的連接是和您的方法一樣。 問題可能出在設置上。
我所用的借電時使用的Profibus通訊連接器的型號是6ES7 972-0BB12-0XA0。和您用的只在912與972中不同。因為以前在用MP377屏上使用過。不是用profibus-dp線材而是直接用普通導線,一頭連連接器,另一頭連3;8端。當時可以通信。說明連接器沒有問題。我再去看看到底問題出在那里。
[ 此帖被wwcwwc在2009-08-20 09:44重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
338樓  發表于: 2009-08-20 11:07
6ES7 972-0BB12-0XA0沒錯,我樓上的那個是打錯了。
這樣連接應該就可以了,您再試試看。
sxg1976
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxg1976的 主題 / 回貼
339樓  發表于: 2009-08-20 15:08
請教:西門子S7-300的SM模塊在什么情況下可以用在S7-400的系列中
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
340樓  發表于: 2009-08-21 21:47
引用
引用第391樓sxg1976于2009-08-20 15:08發表的  :
請教:西門子S7-300的SM模塊在什么情況下可以用在S7-400的系列中

這個比較簡單,掛ET200遠程站,300系列的模塊就可以接上了。
lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
341樓  發表于: 2009-08-23 10:09
6ES7 972-0CB20-0XA0可以熱插撥嗎.
kunck
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kunck的 主題 / 回貼
342樓  發表于: 2009-08-27 10:16
最近,在網上下載了西門子Simatic_EKB_Install_2009_04_04授權,安裝好了后,打開“automation license
manager”看到“status”下面的授權都是“—”狀態,鼠標移到上面就是“unknown”,打開step7軟件也提示沒有授權。
然后,嘗試在鼠標“—”上點右鍵,然后點“check”后,才可以變成綠色的勾,然后軟件才能工作。但是下次再啟動后,又恢復成原來的樣子,請問這樣的現象如何解決?謝謝
阿巴貢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 152 點
下載積分: 592 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2012-08-07
查看阿巴貢的 主題 / 回貼
343樓  發表于: 2009-08-27 10:31
6ES7 331-7KF02-0AB0
傳感器變4-20ma信號直接接到模塊。HMI里面總顯示100%,其實電流值才10mA左右。為什么回這樣啊,傳感器裝在本柜中的,這么點距離不會是干擾吧。
kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-31
查看kaihaha的 主題 / 回貼
344樓  發表于: 2009-08-27 15:52
6ES7-7KF02-0AB0 模塊上的SF燈也吧亮,接了八個兩線制的壓力變送器,硬件組態選的是D,有4到20MA電流輸入,可為什么在 程序里監視是通道數據是7FFFH,這是 為什么呢,怎么解決啊,最好詳細一點,小弟是菜鳥,謝謝了
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
345樓  發表于: 2009-08-30 11:25
引用
引用第393樓lin_min于2009-08-23 10:09發表的  :
6ES7 972-0CB20-0XA0可以熱插撥嗎.

是USB的編程電纜吧,是可以熱插拔的。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
346樓  發表于: 2009-08-30 11:29
引用
引用第394樓kunck于2009-08-27 10:16發表的 求助 :
把授權的文件刪除,用別的授權裝上試試。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
347樓  發表于: 2009-08-30 11:33
引用
引用第395樓阿巴貢于2009-08-27 10:31發表的  :
6ES7 331-7KF02-0AB0
傳感器變4-20ma信號直接接到模塊。HMI里面總顯示100%,其實電流值才10mA左右。為什么回這樣啊,傳感器裝在本柜中的,這么點距離不會是干擾吧。

現排除硬件接線沒問題,和組態正確。
模塊的側面有一個量程卡,一個箭頭指著你使用信號類型,默認的是B +-10V電壓信號,你的是4~20mA的電流信號應該把模塊的C/D上,C是四線,D是兩線,視你的具體的信號接線而定。