前兩天遇到這樣一個故障,S7-3152DP主站通過PROFIBUS下掛兩個輸入、輸出從站。其中一個從站同一個輸出模塊控制的幾個中間繼電器過一段時間斷開一下,瞬間又馬上吸合,主站SF紅燈常亮,其他都正常。硬件診斷,S7-3152DP 為紅叉有錯誤,后停電重啟,SF燈不亮,硬件診斷,S7-3152DP 也正常,但中間繼電器還是那樣。看CPU的診斷緩沖區故障記錄,是P區I/O訪問錯誤,各位大俠幫我看看,是哪個模塊故障,還是PROFIBUS通訊故障,以下是CPU的診斷緩沖區中的記錄。
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號: 4
DP 主站系統標識號: 1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址: 2046
DP 主站的邏輯基址: 2047
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
10:29:22.668 2010-10-01
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 訪問錯誤,寫入
P 區域,字訪問, 訪問地址: 172
所需的 OB:I/O 訪問錯誤 OB (OB122)
優先級: 1
外部錯誤, 進入的事件
10:29:22.643 2010-10-01
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 訪問錯誤,寫入
P 區域,字訪問, 訪問地址: 170
所需的 OB:I/O 訪問錯誤 OB (OB122)
優先級: 1
外部錯誤, 進入的事件
10:29:22.643 2010-10-01