女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-07 12:42
請問高手,西門子PLC模擬量正程序里面還需要數據類型轉換嗎
chengcaiyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 188 點
下載積分: 601 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2015-03-19
查看chengcaiyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 12:39
如果你要用PID向導生成功能塊的話就不需要數據轉換,向導會自動進行模擬量與PID標準值的轉換,自動建立PID回路表。功能塊生成后,只需要在其輸入輸出賦予實參就行。
如果你要自己寫程序的話,就要進行模擬量與PID標準值的轉換,建立PID回路表。