樓主  發表于: 2010-06-07 19:38
最近一段時間一直在搞SFC編程,初步入門了。畢竟以前學過。但是呢,有些問題依然在困擾著我,不解決掉它讓人很煩。
1,有一種想法,假如我的工程有5個步,每個步是一個狀態,當前系統自動運行到第3步,我需要手動直接讓它運行到第2步,
怎么做?當然也有可能是任何一步,總之想讓系統能聽操作員的指揮。
請大蝦指點迷津。
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。
夏日雪夢
為了夢,夢一生
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 4295 點
下載積分: 4306 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2024-12-25
查看夏日雪夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-08 09:24
給第三步加一個手動按鈕返回第二步就行了呀,可以根據需要,達到你想要轉到任何步。