女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 23:29
工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 23:07
3樓,怎么找不到你呀?你的QQ找不到呀?我QQ1402579155  有空大家交流一下.