三菱QPLC采用絕對位置系統的話編碼器是不是絕對值的?但要是絕對值編碼器的話為什么還用電池記憶呢?問三菱客服他們說編碼器輸出的是脈沖,絕對值編碼器怎么會輸出脈沖呢?本人疑惑中,盼望解答
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 16:22
首先說明:絕對編碼器是相對于伺服系統本身而言,不是對于PLC.
       加電池的原因就是伺服驅動器能記住通訊回來的位置,若沒有,則在斷電情況下,不能記住位置.
     若要使QPLC參與其中,要么通訊回到PLC,要么是從MOTION OR相應的定位模塊讀取.
我的意見是:首先樓主提問就沒有說到主要問題.所以我也就只能亂說了.不知對不?呵呵
  若售后師姐說絕對值編碼器也是能發PPS的,我認為沒有錯,絕對值編碼器看相對誰來說,若對編碼器本身來說都是PPS的,但對于系統來說也可說是通訊方式的.