女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

天玉月
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天玉月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-13 06:59
工頻時電機電壓380V,變頻40HZ時電機電壓反而是415V,這是為什么呢?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 08:23
正常,逆變應起的。電機是感性負載,換相時會產生一個更高的反向電壓回饋到直流母線。
自己的事情自己做.