女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

借你消愁
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看借你消愁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-14 12:30
現在我用三菱PLC編寫的一個語句:MULP D560 D154 D540        現在在線監測到數據分別如下: 800         198         0
問題是800*198=158400才對,為何為0呢?是否超出溢出錯誤?如果是這樣,程序該如何修改?謝謝。
另外,我看到有關資料講,16位乘以16位就用MULP,得數就是32位。也就是540,541位。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 16:57
寄存器實際上是有存儲次數的。幾十萬次還是幾百萬次我忘了。不是頻繁更改數據的話可以當作無限使用,使用DMUL沒有什么影響。
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-23 11:22
看來是我搞錯了。
成功的路上需要幫助