樓主  發表于: 2010-06-14 12:30
現在我用三菱PLC編寫的一個語句:MULP D560 D154 D540        現在在線監測到數據分別如下: 800         198         0
問題是800*198=158400才對,為何為0呢?是否超出溢出錯誤?如果是這樣,程序該如何修改?謝謝。
另外,我看到有關資料講,16位乘以16位就用MULP,得數就是32位。也就是540,541位。
veich
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看veich的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 14:53
起初我也曾考慮使用DMUL,但D560是觸摸屏輸入數據,D154是測試傳感器數據。都是16位的,改為DMUL會有影響么?D561和D155我都預留著呢。
謝謝莫語。



不會有影響,另外查一下其他地方是否占用了相近的寄存器,從而自動占用了D560或D154.