設備采用人機與PLC485通訊,再由PLC寫入溫控模塊FX2N-2LC,運行中想提高加熱溫度,但設備控制加熱么原設計溫度后不再加熱,如需加熱到新設的溫度值,需對PLC進行斷電再得電,設定值才有效,有沒有辦法在加熱過程中或在PLC不斷電的情況下改變溫度后,控制器也會跟著改變,不需斷電再上電
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 08:38
程式上傳,幫你瞧瞧!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 10:41
圖片:
引用
引用第4樓wtx4627于2010-06-15 10:13發表的  :
溫控值更新時采用的是M8000,感覺應該用M8001才對

M8000 PLC RUN時,Always ON

M8001 [PLC RUN 時,OFF] [PLC STOP時,ON]

看時序圖

程式沒有錯,D280及D281是否有重複.

Writes the set values.
While the PLC is running, the set values can be
changed using D280 and D281.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-15 11:08
引用
引用第6樓wtx4627于2010-06-15 11:05發表的  :
樓上兄弟你QQ多少,我把程序發給你看看


不好意思!我沒有QQ

E-Mail:jonny@project.net.tw
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-15 11:14
LD M0
[MOV K0 K12 D280 K1]
[MOV K0 K21 D281 K1]

M0 ON/OFF 一次,看值有無更改.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-15 11:39
圖片:
D300是不是HMI S.V

我用模擬可以改變
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-22 10:10
把   [TOP K0 K11 K0 K1]及 [TOP K0 K11 K1 K1]

改成 [TO K0 K11 K0 K1]         [TO K0 K11 K1 K1]