設備采用人機與PLC485通訊,再由PLC寫入溫控模塊FX2N-2LC,運行中想提高加熱溫度,但設備控制加熱么原設計溫度后不再加熱,如需加熱到新設的溫度值,需對PLC進行斷電再得電,設定值才有效,有沒有辦法在加熱過程中或在PLC不斷電的情況下改變溫度后,控制器也會跟著改變,不需斷電再上電
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 08:35
應該是這樣子,我看了一下程序,溫控值在M8000得電時送給溫控模塊,當PLC一直運行時,M8000一直得電,可能這就是無法更新的原因
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 10:13
圖片:
溫控值更新時采用的是M8000,感覺應該用M8001才對
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-15 11:05
樓上兄弟你QQ多少,我把程序發給你看看
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-15 11:06
TO指令是否要上升沿才會刷新
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-15 11:13
那我把程序發到你郵箱,你幫我看一下
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-15 11:20
三菱的通訊指令太麻煩了,感覺臺達/歐母龍在這塊做的比較好,操作方便
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-15 11:44
是的,D300就是設定值
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-15 11:45
用什么軟件模擬啊
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-22 09:36
圖片:
其實程序己有停止運行溫控模塊指令,不知對否
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-22 09:37
M310為手動電加熱,經測試,從人機改變設置溫度,再對電熱M310進行開/關操作,但是無變化
wtx4627
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 209 點
下載積分: 556 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-06-20
查看wtx4627的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-24 08:30
打三菱熱線,他們也不懂,都是叫你看他們案例,按案例試,具體有沒有這功能,他們說也不懂,感覺三菱熱線服務人員水平很差,歐母龍的比較好