女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-14 17:03
個位高手,我用一個電位器作為變頻器的模擬輸入。變頻器的頻率沒有變化是為什么啊。一直顯示點動設定的頻率。變頻器是遠川變頻器TE-580型號的。請高手幫忙解決一下啊。
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 20:30
把參數設置為電位器調節,然后保證把三根線接正確,一個接+12V,一個接GND,一個接VIN