女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lasser
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lasser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-15 10:10
現在有個MT5600的屏和一臺MODICON QUANTUM11302的CPU通訊。
我要做根屏到PLC的通訊線。查了下MT的說明書。怎么感覺說明書有問題。現附3張圖,望大家幫我研究研究。
第一張:quantum編程電纜的圖;
quantum編程電纜

第二張:MT5000與quantum通訊的圖;
MT5000與quantum通訊
 
第三張:MT500與quantum通訊的圖。
MT500與quantum通訊

我把三張圖做了比較,發現MT5000這張圖的quantum端口與第一張和第三張的端口定義不一樣!
大家幫忙看看,第二張圖是不是有問題?
我認為不管屏是什么系列的,quantum這邊的端口定義應該是一致的吧。

在線等!!!
lasser
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lasser的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 11:42
就沒有人能回復嗎??
lasser
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lasser的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 15:37
剛才試過了,說明上確實是錯的。MT5000應該是2-3,3-2,5-5。