樓主  發表于: 2010-06-20 17:00
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-20 23:44
    圖片:
    引用
    引用第5樓taipi-k于2010-06-20 20:22發表的  :
    用同一類型的繼電器,因機械性能不可能完全相同,會誤動作。LZ還是少浪費腦細胞吧、

    這有何難?不要以為你不會的,別人都不會!
    樓主留言:
    哥,你不是個傳說!有深厚的功底!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xiaoqizi) 感謝分享
  • 下載積分:+3(szzhang001) 感謝分享
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-06-22 07:51
    引用
    引用第9樓月澤于2010-06-21 11:56發表的  :
    樓上的 這圖 可以實現單按鈕啟停


    不過實際設計中 確實沒見人這么設計過......估計不可靠吧

    .......

    可不可靠,自己試一下就知道了,三個繼電器,1個按鈕和線就能完成的,圖都貼上來了,能不能實現,一看便知。
    自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-06-23 22:02
    引用
    引用第16樓北方于2010-06-23 10:08發表的  :
    8樓發的ka2不起作用。

    KA1在KM斷開的時候按下SB起啟動作用,KA2在KM閉合的時候按下SB起停止作用.
    自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-06-29 21:49
    引用
    引用第27樓raoshili于2010-06
    -23 23:37發表的  :
    請問樓主。8樓的KAI和KA2的自鎖觸點是不是可以不要

    KA1和KA2的自鎖是必須要的,因為接觸器的觸點是先斷后合,動作的一瞬間是先斷開常閉,再閉和常開。
    若不要KA1的自鎖會是這樣的情況:按下SB,KA1通過KM的常閉觸電得電,KA1得電后KM通過KA1的常開觸電得電,KM1得電后會先斷開自己的常閉觸點,再閉合自己的常開觸點,而在KM動作的一瞬間KA1會因為KM的常閉斷開而失電,KM也斷電,這樣KM和KA1就不停的動作,而且速度非?,不能正常工作。
    那種現象就像電源線通KM自己的常閉點再接到自己的線圈一樣的效果。
    不信的話我們打個堵,你輸了就直接給我10分。
    樓主留言:
    盡管我沒有接過這個電路試過,但我通過分析相信這哥們的話!大家不要吝嗇,拿起評分權給他加分。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zfs5492801) 熱心助人
  • 下載積分:+3(szzhang001) 牛!
  • 自己的事情自己做.