我是初學者,在學校的時候學的只是簡單的梯形圖編程,我想通過文本方便修改定時器、計數器等數值,請問能不能實現,哪位能給個詳細的步驟(S7-200,TD-400C),相關資料我也看了一些,不過都是輕描淡寫的,根本用不上,主要是地址不知道怎么填(就是VW0那),怎樣才能讓文本上顯示的和程序里的定時器“時間”、計數器“次數”對應,望高手指點,小弟感激涕零!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-27 15:52
您還沒推敲出來?
如圖:


用“插入PLC數據”就可以調出填寫具體數據的對話框,在這里你可以設置VB,VW或VD等,以及其詳細內容。
并且不選擇“允許用戶編輯此數據”,那么這個地址就可以用來顯示PLC內部值;如果選中了就可以用來設置PLC相應地址的數據。
您在程序中要做的,僅僅是將數據從您在TD上設置好的地址中MOVE進來或者MOVE出去,如此而已。
樓主留言:
這樣一說我,我明白多了,高手指點就是不一樣,多謝!