女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-04 20:27
FX系統PLC如何才能在程序中區分以下兩種情況?
1.RUN→STOP或者停電
2.重新灌過PLC程序
目的:想在人機界面上顯示一個程序完成時間和一個程序修改時間,這樣客戶如果改過程序,人機會自動記下修改時間
過程:小弟試了好多方法都不行,如掉電保持等
失敗原因總結:在正常生產過程中有時客戶也會動作RUN→STOP或者停電等,因此用M8002也不行
請教:在FX系統中會不會有只在重新灌過PLC程序動作的M???,而在RUN→STOP或者停電下不動作或者記錄程序的步數或者總的掃描周期等
初學PLC謝謝指教!!!
小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-05 09:09
人家要么就沒有能力修改,有能力修改時肯定就是了解設備的工作過程,熟悉你編的程序啊.