女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

vc2w
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vc2w的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-03 14:01
各位前輩大家好,我和朋友打算創業生產包裝機,由我負責PLC的編程部分。
但我大學時學的是計算機專業,為了學習PLC看了一些電氣方面的資料。
后來我們請人設計了一臺包裝機的樣機,PLC采用的是富士SPB NWOP-30R,我看人家是用的SX-Programmer standard 編程的,于是我自己也從網上下了一個,但不知道該怎么用,希望熱心的前輩們幫幫忙,看有沒有這方面的資料可供參考。
本人提前謝謝各位了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-03 15:35
問題在于你使用N模式還是SX模式?

Standard軟件傳承Flex PC Programmer,你可以找FLEX PC的軟件使用說明,幾乎完全一致。

如果你使用的是SX模式,我建議你找富士電機要D300Win軟件,同樣是SX模式,D300Win軟件要比Standard用的爽多了。

否則,你會極度的痛苦。

Regards