女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wxj1984
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxj1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-07 22:47
我現在有臺達的PLC,變頻器和觸摸屏,與一臺壓力變送器!請問怎么樣才能讓觸摸屏自由設置壓力的大小而來控制電機的運行,用哪個軟件設計,用什么指令控制!麻煩幫個忙!謝謝!
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 09:53
可以直接把壓力傳感器的信號給變頻器,給變頻器設個PID,設置兩個限制,一個上,一個下,用于控制壓力大小,要屏和PLC的話,PLC要選帶AD功能的主機,模擬量轉到PLC內部數字決定你AD的分辨率,壓力最高對應變頻器最高頻率控制壓力大小可以用PLC的輸出也可以用變頻器的輸出,這個也可以是反邏輯,你要在不懂,建議去臺達總部培訓或請求臺達辦事處技術支援
樓主留言:
謝謝!我就是想用屏自由設定壓力值,我覺得還是連到PLC的好。就變頻器的速度不好用屏來設定,是不是啊?
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-08 11:29
樓上腦袋有問題