有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
zefiro
山雨欲來風滿樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 157 點
下載積分: 491 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2009-06-12
最后登錄: 2024-04-23
查看zefiro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 13:44
     你用的電磁閥是不是自恢復的還是需要通電再往另一方向運動的?別人的控制柜可能有兩個點控制兩個方向。