有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器,F在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 09:53
換繼電器,繼電器質量差,我們這就是,攻絲機用的,繼電器的線圈斷電時總要延遲那么1秒左右,然后才能聽見;啪‘的一聲才斷開。換了歐姆龍的啥事沒有一切正常。