有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
abc40
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 108 點
下載積分: 493 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2012-08-20
查看abc40的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 15:54
Y沒有輸出,電磁閥關不上,樓主測一下繼電器的常開觸點是不是粘死了