女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wxxqhy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wxxqhy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-09 16:06
通過Q系列串口模塊QJ71C24N-R4的422口在遠程轉換成232口與GX-DEVELOPER通訊,轉換模塊是波士的485C,通訊口開關設置為:05EC.0000.怎么試都沒反應,但485C與FX的422口能轉換成232與GX通訊,請站長與各位大蝦指教,謝謝
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-12 15:26
我想是422轉232轉換器的問題,它也有奇偶校驗位等設定
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-15 09:13
05EC是9600_E_7_1,而PC讀取時默認設定是9600_o_8_1,建議修改PLC設定為05EE,即為9600_E_8_1,PC讀取時改設定是9600_E_8_1,試試連連看!
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-11-16 16:56