引用引用第2樓ziwusi于2010-07-18 15:02發表的 :大哥很簡單的,只需要在程序中加上延時就可以了
引用引用第4樓22472775于2010-07-18 18:16發表的 :把采集來的模擬信號先經過轉換能數字信號.后存入寄存器..等三分鐘后讀取...讀取完了后復位寄存器不就可以了
引用引用第6樓taipi-k于2010-07-18 20:10發表的 :從料A開閥投料開始記時。建議:3分鐘可不考慮,關鍵點在料A量大于人工設定定量值而小于設定總量時-判定已加完料,B可加料,沒必要等料A到后再加料。咱不懂不代表別人不懂。
引用引用第12樓chenlf于2010-07-19 20:20發表的 :100ms一個數據,3分鐘也就是10*60*3(1800)個數據。不多,很容易解決。
引用引用第13樓xqx666于2010-07-19 21:17發表的 :你不用100MS一個數據,那樣控制不準確的,重要的是你的A線放滿料的時間是多少?是恒定的時間嗎?比如你的A線放滿料的時間的3分鐘,那么你可以在這3分鐘里把數據分為180等份,也就是說你每1秒才測量它一個值,然后你可以把這180個數據存起來,到了B線直接調用B線的閥來加料,這樣不就可以了嗎?如果你要求精度再高一點的話,你可以0.5秒測量一次A線,也就是說你的數據是360個了,如果你還要求精度再高,如此類推。明白嗎?
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號