女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 11:59
給FX2N PLC寫程序時在對話框里,程序和參數這兩項都要勾選嗎?我大膽的只勾選了程序這一項進行寫入,但彈出提示窗上面寫著:復位停止后是否寫入數據。不知選擇是還是否?再加之是數據問題我就不敢繼續進行了,因為這臺設備只能停運半小時。
望高人指點謝謝,在線盼
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 14:09
兩個都要勾..