我想請教一個西門子觸摸屏畫面 自動 切換的問題:
三菱的設置一個畫面切換元件D0,改變D0的數值即可切換畫面。

那么西門子的觸摸屏有沒有類似功能?我找了一頓也沒找到。
這個挺重要的。
例如,報警時自動切換到報警畫面,顯示報警內容。
不用非在主頁面顯示。
請賜教!
多謝!


后來,有高手告訴我使用區域指針功能。我嘗試了一下。
在畫面號  這一欄中  連接選擇了連接1    地址MW0
然后也開啟了連接1

最后在模擬的時候,試圖通過一按鈕修改MW0的數值來切換頁面。結果無法切換。
請指教!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 11:35
多謝了,批評的是啊!
慚愧!
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 15:01
再次感謝兩位大家的幫助。
剛才回來試了一下,其實可以認為西門子的也存在一個D0,在這里就拿MW0舉例吧。
只要你建立一個變量,把MW0賦給它,然后再此變量的“事件---更改參數  中選擇 activatescreen by number”即可。
我們就可以通過修改MW0的值來切換頁面了。