女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-23 08:34
我想請教一個西門子觸摸屏畫面 自動 切換的問題:
三菱的設置一個畫面切換元件D0,改變D0的數值即可切換畫面。

那么西門子的觸摸屏有沒有類似功能?我找了一頓也沒找到。
這個挺重要的。
例如,報警時自動切換到報警畫面,顯示報警內容。
不用非在主頁面顯示。
請賜教!
多謝!


后來,有高手告訴我使用區域指針功能。我嘗試了一下。
在畫面號  這一欄中  連接選擇了連接1    地址MW0
然后也開啟了連接1

最后在模擬的時候,試圖通過一按鈕修改MW0的數值來切換頁面。結果無法切換。
請指教!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 10:24



區域指針有5個字長度,第2個字才是指向畫面編號,也就是說,MW2才是畫面編號的存儲地。

那么久了,樓主仍然未能拜托門外漢的水平,令人惋惜啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kingfeng1983) 熱心助人