最近要改造一臺烘箱的線路...很是糾結...

請論壇里的高手指點一下,附圖紙一張。。。

控制要求:通過溫控表控制引風機的啟動、停止(加溫/靜止)

開始加溫至160°時延時保溫2個小時,后有個信號輸出控制第二段加溫。

加溫至200°時保溫3個小時...

現在做到上面的地步,實在做不下去了....還請高手指點,大家多推薦幾個控制方法!

[ 此帖被niyouyijian在2010-07-26 10:07重新編輯 ]
附件: 12345.rar (73 K) 下載次數:22
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 13:12
最近要改造一臺烘箱的線路...很是糾結...
回答:不要糾結。把問題拆分可能對于分析問題有幫助。循環;鼓風應該沒有問題,這樣基本可以,如果需要邏輯也方便增加互鎖功能。關鍵問題是溫度控制你的項目中有二段分別控制功能需要建立,【開始加溫至160°時延時保溫2個小時;加溫至200°時保溫3個小時...】說明需要二個控制點。請你首先考慮第一個要求,保溫2小時(建議用自鎖線路),當時間達到后打開第二個控制單元,同時加溫至200度,進入保溫3小時環節。
只要先給它建立基本功能然后加入一定的邏輯控制條件!